当前位置:博文吧 > 教学资源 > 知识文库 > 实用文档 > 桩基础竣工验收报告
手机版

桩基础竣工验收报告

来源:博文吧 阅读:2.31W 次

桩基础竣工验收报告

桩基础竣工验收报告

一、工程概况

1、工程概况:

******项目位于怀化市杨村,在建怀化高铁站北侧。项目由****建设有限公司筹建,****建筑设计顾问有限责任公司设计。***勘察院勘察;****监理有限公司监理;***公司施工。工程规划总用地面积****㎡,站前广场地下一层、部分地下两层,主要功能为地下商业及车库。

2、地质概况:

根据地勘报告,地质土层情况依次为:①冲积相分质粘土层,厚度为0.5~

1.7m;②冲积相卵石层,厚度为2.5~26m;③残积相粉质粘土,厚度为0.5~3.9m;④灰岩,厚度为:0.2~8.9m。

3、桩基础工程设计概况:

本工程一标段冲(钻)孔灌注桩总计574根,地基、基础、桩基设计等级为甲级,安全等级为一级。桩经有800、900、1000、1200mm四种。

桩基施工按照《建筑地基基础设计规范》[GB50007-2011]及《建筑桩基技术规范》[JGJ94-2008]有关规定执行。

桩身砼采用C40砼。

桩基础钢筋笼通长设置,主筋C20;箍筋[email protected],加密区@100;加劲箍[email protected]。

单桩竖向抗压承载力特征值分别为5400,6500,8100,12000KN。

灌注桩检测要求按照《建筑地基基础设计规范》[GB50007-2002]及《建筑基桩检测技术规范》[JGJ106-2003]规定执行。

二、工程施工简况

1、桩基础工程施工前,项目部优先针对本桩基础工程情况,编制了专项桩基础施工方案,并报监理审查通过。

2、施工场地的控制网测量:按照建设单位提供的建筑总平面图及规划局给定的坐标点,引测两个基准点作为桩位放样基准点,并由监理单位复核无误。按照建筑总平面图给定的经纬坐标控制网和水准控制点,进行场地施工测量,设置场地的经纬坐标点、水准点,建立场地工程测量控制网。

3、施工道路根据建设单位批准的'施工图铺设。

4、施工用电根据建设单位指令埋设电杆、架设电缆,沿路纵向布设,设一级开关箱2个,二级开关箱5个,三级开关箱5个,主要机械均设末级开关箱一个。现场水管接入蓄水池内。

5、经桩基础图纸会审后,及时做好桩基础主要钢材的采购,进场和取样送检等工作。

6、本工程桩基础施工由于施工工期紧,任务重,先后投入冲击钻机30台,旋挖钻机3台,后期采用人工挖孔桩15组。

7、桩基础定位采用全站仪分区进行桩基定位放样。桩基础开孔前,对桩位及时护筒中心再次复核,确保建筑物定位放样的精准性。

8、钻、冲孔施工过程中,严格按各层土层性质成孔速度,保证成孔质量。孔深达到设计深度并进入持力层后及时取样判定,检查渣样是否与地质钻探资料相符,并结合施工过程进行全面综合判定桩端持力层。

9、成孔施工完成,经自检达到设计要求,并经监理人员确认后,进行第一次清孔。采用大功率泥浆泵换浆清孔,把孔底沉渣和相对密度较大的泥浆换出,经测定孔底沉渣不大于50mm后,迅速提出钻具,开始安放钢筋笼。钢筋笼下放完毕后立即进行灌注导管安装和第二次清孔作业。经自检和监理检测,泥浆内基本无碎石、石渣后,立即进行砼浇灌,孔底沉渣厚度均符合设计要求。

10、钢筋笼各规格钢筋均在取样复检合格,按设计要求制作。钢筋笼制作、下放安装、焊接及安装位置等质量均符合有关要求。

11、桩基础砼采用商品砼,各桩砼灌注施工均正常,超灌高度符合要求。

12、受东北角岩石影响变更为筏板基础,于2014年6月2日完成459根(其中冲击桩344根、旋挖钻孔84根、人工挖孔桩31根)。

三、桩基工程质量控制

1、桩基工程进场各规格钢筋批次,试件经见证取样送检,检验合格率为100%。

2、钢筋笼主筋焊接批次,试件经见证取样送检,均为合格。

3、桩身砼试块标养组,经委托实验室标准养护,28天强度均达到设计要求值。砼试块强度经统计平均值mfcu=46.78,评定合格。

4、桩基础工程共计接)及成孔验收检查质量均符合设计及规范要求。

5、地下室桩位经复测,符合规范要求。

四、桩基础工程质量检查结果

本工程进行了低应变法、声波透射法、钻芯法检测,检测结论如下:

1、低应变法:检测桩身完整性:该工程总桩数459根,全部抽检合格。

2、声波透射法:检测桩身完整性:抽检11根桩,其中Ⅰ类桩5根;Ⅱ类桩6根,均合格。

3、钻芯法检测:

a、桩身完整性:抽检36根桩,其中Ⅰ类桩13根;Ⅱ类桩23根,均合格; b、混凝土芯样试件抗压强度:36根桩桩身混凝土芯样试件抗压强度代表值均满足设计要求;

五、桩基础工程施工质量评定

在*****项目桩基础施工中,认真做好施工组织,各主要材料质量把关,施工过程中对主要工序做好质量检查、报验、评定,严格把关。经对各试块,时间测试及桩基础工程检测结果,桩基础相关技术资料基本齐全,本桩基工程施工质量符合设计及相关规范要求,质量评定为合格。现提请监理、业主组织工程质量验收。

同时对在施工中给予支持、指导的质监、设计、勘察、业主等单位和人员表示衷心的感谢!

本文链接:https://www.bowenba.com/zhishiwenku/shiyongwendang/563w35.html

Copyright © 2024. 博文吧 All right reserved. 苏ICP备20210251号-2

文字美图素材,版权属于原作者。部分文章内容由网友提供推送时因种种原因未能与原作者联系上,若涉及版权问题,敬请原作者联系我们,立即处理。