消防维保季度年度总结报告

来源:博文吧 阅读:1.86W 次

消防维保季度年度总结报告

消防维保季度年度总结报告

篇一:消防系统维保养护年度总结报告

我公司有幸承接贵校消防系统维修保养工作,此项目在维修保养服务期间,在贵校有关主管部门的领导配合下,使我们的保养工作得到顺利的开展,

消防保养设施在一年以来均能一直正常运行,基本没有出现报修故障问题。现在,我公司对本教学楼所有消防保养系统,进行年度主要维护保养工作情况总结,详见如下:

一、MBA教学楼概况

本建筑为二类高层公共建筑,地上共十层,消防水泵房设于地下,消防控制室设于首层。本楼已安装火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、加压送风系统、应急照明系统、防火卷帘系统,并且每个消防箱旁边均放置两个4公斤手提式ABC干粉灭火器。

二、消防保养设施检测情况介绍

我公司从2010年6月份至今,为MBA教学楼的消防保养设施进行检测,各消防系统保养工作情况如下:

1. 火灾自动报警系统

1)检测部位:地下消防泵房、首至十层、天面电梯、天面风机房。

2)检测流程:报警设备外观功能检查-联动设备功能检测-报警系统线路检查。

3)检测方法:

(1)首先到消防控制室查看报警主机工作状态,查看报警、故障情况,对报警控制器各项功能(包括消音、复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和检索功能、电源和备用电源自动切换功能等)进行仔细检测,保证系统长期正常运行;

(2)对报警设备(包括火灾探测器、警铃、破玻按钮、消防广播、消防电话、手动报警按钮等设备进行功能检测),保证其能正常使用;

(3)对报警系统线路进行检查,其是否有破损和存在隐患;

(4)对报警控制器、控制柜、模块接线箱进行卫生清洁。

4) 本系统年度检测情况总结:我公司按以上检测方法进行检查保养,报警主机、联动控制柜、报警系统及联动系统测试一直保持正常状态,没有出现过报修故障,报警设备一直保养良好。

2. 自动喷水灭火系统

1)检测部位:地下消防水泵房、消防控制室、首至十层、天面。

2)检测流程:水泵、喷头、阀门、管网的外观检查-系统全面功能检测。

3)检测方法:

(1)检查湿式报警阀组及各部件、喷头是否有损坏。

(2)检查管道支、吊架,安装是否稳当可靠,外观是否需要补漆。

(3)检查水流指示器是否有泄漏。

(4)检查阀门在正常的开启或闭合状态下是否有泄漏,所有水源供应、信号输送是否正常。

(5)检查喷淋末端的静压力是否符合规范要求,压力表是否有损坏。

(6)检查管网充满水后压力是否符合设计工作压力,降压系数是否在允许范围内。

(7)启动一只喷头或在末端试水装置处放水,相应水流指示器是否有输出报警信号,湿式报警阀是否能及时动作,水力警铃是否能发出报警声音。管网降压到压力开关设定压力后,压力开关输出信号是否能反馈到消防报警控制器,消防报警控制器是否能自动启动稳压泵。持续降压,压力降至主泵启动值后,天面稳压泵是否能停止,主泵能否自动启动。

(8)在喷淋水泵启动后,最不利点末端放水阀处压力表数值是否≥0.9Mpa。

(9)关闭喷淋末端试验阀,管网压力回升至停泵设定值时,主泵能自动停泵。

(10)自动喷水灭火系统联动试验时,消防泵能否启动正常,主、备泵能否正常切换,消防控制室是否有信号显示。

4) 本系统年度检测情况总结:我公司按以上检测方法进行检查保养,水泵、控制柜、管网、喷头、阀门等检测正常、完整无损,挂牌标识齐全,及时为水泵、阀门除锈处理和添加润滑油。

3. 室内消火栓系统

1)检测部位:地下消防泵房、消防控制室、首至十层、天面。

2)检测流程:水泵、喷头、阀门、管网的外观检查-系统全面功能检测。

3)检测方法:

(1)检查消防箱内各配件否齐全和损坏。

(2)检查管道支、吊架,安装是否稳当可靠,外观是否需要补漆。

(3)检查水流指示器安装,无泄漏。

(4)检查阀门在正常的开启或闭合状态是否无泄漏,所有水源供应、信号输送是否正常。

(5)检查喷淋末端的`静压力是否符合设计要求,压力表是否有损坏。

(6)检查管网充满水后压力是否符合设计工作压力,降压系数是否在允许范围内。按下消火栓按钮,火灾报警控制器是否收到正确的报警信号,火灾报警控制器再向警铃发出报警信号,警铃能否正常报警。与此同时,火灾报警控制器向消火栓水泵发出启动信息,消火栓水泵能否收到信号并正常启动加压。

(7)打开天面层试验栓,进行试射,试验栓喷射出充实水柱,水柱长度是否达到设计和规范要求。火灾报警控制器发出信号将消火栓按钮复位,警铃是否停止报警,水泵是否停止加压。

4) 本系统年度检测情况总结:我公司按以上检测方法进行检查保养,本系统一直保持正常状态,管网、消防箱内配件、阀门等完整无损,挂牌标识齐全,及时为水泵、阀门除锈处理和添加润滑油。

4. 加压送风系统

1)检测流程:风机、风管、风阀外观功能检查-系统全面功能检测。

2)检测部位:消防控制室、楼层、天面风机房。

3)检测方法:

(1)当探测器发出报警信号或手动报警按钮发出报警信号→联动打开正压送风口→正压送风口打开信号反馈到报警主机→启动正压送风机。

(2)正压送风口的开启应按照人员疏散顺序开启,即开启报警层和报警层下下两层的正压送风口。

(3)消防控制室报警控制器应能显示正压送风口开启状态;

(4)消防中心远程控制天面正压送风风机,风机应能启停正常。

(5)天面正压送风风机手动启停能否正常,消防中心能否接收信号正常;

(6) 测试天面加压送风风机消防联动功能、楼层风阀口风量是否正常。

4) 本系统年度检测情况总结:我公司按以上检测方法进行检查保养,本系统一直保养良好,没有出现过需要报修的问题。

5. 应急照明系统

1)检测流程:应急灯外观检查-线路检查-在正常停电时功能检测。

2)检测部位:地下消防泵房、首至十层、天面电梯、风机房。

3)检测方法:

应急灯检测数量100%,产品外观应整洁完好,固定应牢固,无影响使用的机械损伤;产品标志、质量检验标志、认证标志清晰齐全。

在正常交流电源供电切断后,消防应急灯具应顺利转入应急工作状。

篇二:消防维保季度总结

安徽响水涧抽水蓄能有限责任公司2014年度三、四季度消防工作总结报告 致响水涧电站领导你们好!

在2014年下半年里,我单位负责电站厂区内消防维保工作,在此对下半年的工作作一总结,总结工作中的不足,为后期更好的完成工作奠定基础。

一、 经上半年的摸排厂区内部消防设备情况。下半年针对具体设备进行定期模拟启动试验(虚拟烟雾启动报警系统设备,水泵点动试验,雨淋阀启动试验,气体模拟启动试验,湿式报警阀启动试验,水喷淋末端试水试验等),定期给阀门上润滑油,定期巡视检查消火栓灭火器等设备并排除发现的故障与缺陷。

二、 经统计,三、四季度对火灾报警系统清洗探测器300余个,恢复故障点100余个。中控楼水泵房恢复1#、2#供水泵,4#稳压泵。3#稳压泵渗水严重需更换。开关站水泵房检查出1#供水泵电机损坏需维修或更换。厂房雨淋阀检查出复位传动杆容易损坏,需多备复位传动杆。厂房2#消防泵检查出泵体转动不了,需要拆卸维修。处理突发故障事件2起(1#机组海湾主机报故障,4#机组海湾主机报故障)。

三、 计划明年上半年除日常巡视检查与保养外,该维修的设备进行维修,该更换的设备进行更换。积极配合生产需要,全力使消防工作更加完善。

在下一年的保养期间我公司将会全力以赴,克服不足,加强内部监督和管理,提高质量及服务,并与贵公司进一步加强沟通、协调,让贵公司真正做到安心、放心、省心的经营宗旨,让我们一起努力把电站的消防工作做得更好。